返回列表 发帖
太复杂了,andy能说简单点吗?
你说的两种情况:1 非对称负载,比如???  2 短路?如何说法?
等下吧,我上个图,有图好说明白,我对电力故障方面实在不了解。

供电所调整过变压器,之后我们在闸刀处量电压(带负载,未拉闸刀)AN,BN,CN都为正常值,240V左右。但在配电箱处量(同样带负载,未关空开)AN,BN,CN为330V,333V.60V,此时空调和灯都无法正常工作,但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用。

从变压器-闸刀这段电压正常,那自然将疑点放到闸刀-配电箱,这段是一根四芯电缆的连接,如果发生短路(比如线路熔到一起),那么只要一上电,必然会造成变压器烧毁。但没有此情况,故排除,转到零线中断上。我们在配电箱处,下空开,将AN,BN,CN分别短接,在闸刀处量,都是通路,那证明四芯无一中断。

会不会是在配电箱接出的设备电源柜,或者是空调出了问题导致的非对称负载?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 18:53 编辑 ]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

1,非对称负载
你所采用的是星形接线方式,在正常情况(负载对称)时,中性线也就是零线是没有电压的
中性线有了电压,有可能是由于非对称负载造成的
比如A、B、C三个火线,N为零线
AN间安装了100W的灯泡,BN和CN间安装了60W的灯泡,此时就是非对称负载
中性线是有电压的
再比如:如果你在线路中引出了一路AN,用来给电视提供电源
那么再插上空调时,AN接的就是空调+电视,BN和CN上接的只有空调,负载不对称,中性线上有电压
2,断路已经排除,那么常见的问题就只剩下短路了
(不过我估计现在的维护都比较好,应该不会发生短路吧?)
我和同学讨论过,对于正常的工业用电,相电压是220V,而审美测得的相电压是330V(与工业用电的线电压380V接近)
因此怀疑某根火线与中性线发生短路,致使中性线带电、相电压接近线电压
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

短路方面,貌似一次发电,电压过高,烧坏了灯管,估计有可能是在那时有一相和零线熔在一块了。看来得复查一下看

变压--闸刀-配电箱,主干方面估计短路的可能性很小。如果一根火线和零线短路,那么上电后变压器就应该浮云了。看来我处理不来,看来得去供电所找专业人士亲自到现场才成,暂时的解决方案不长久也不安全啊。

感谢andy
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

晕掉了 对小V的敬仰无以复加
小兔兔签名世界之窗T恤火暴热卖中!

TOP

恩,看来不是短路的问题
审美的描述很像:“中性点不接地的星形接线”
如果中性点不接地,在负载不对称的情况下中性线上是有电压的,各设备的工作都不正常
但将中性点接地后,就是“但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用”
说明线路没有问题,最有可能的就是负载不对称
有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用?
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

这叫啥?
专业
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

检查一下有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用
如果有,很有可能就是由于它造成的负载不匹配
在中性线带电压的情况下将其接地确实不是长久的处理方法
还有,电压那么高,审美要小心呀
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP


这就是星形连接的示意图

当有中线的三相四线供电系统与不对称三相负载相连接时,若端线和中线的阻抗与负载阻抗相比可以忽略不计时,则负载中性点N与电源中性点n因有导线连接而电位相等,于是三相负载的相电压总是与电源的相电压相等,而与负载的大小及是否对称都无关。此时由各相电压和各相阻抗求得各相的电流因三相阻抗ZΑ、ZB、ZC不相等,此三相电流是非对称的,并且中线电流夒N=夒a+夒b+夒c也将不等于零。为了减少三相四线供电系统的中线电流,应力求三相负载对称。对没有中线的三相三线供电系统来说,负载中性点N的电位不再能保证与电源中性点n 的电位一致,因此将出现中性点位移现象(见中性点)。

审美可以看看这里:http://bbs.ccit.edu.cn/kepu/100k/read.php?tid=1786

[ 本帖最后由 vicandy 于 2008-9-26 19:25 编辑 ]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

星形接线??能举个例子吗?比如

在配电箱处,一个总空开是控制电路通断,之后的空开分别是三相(用作空调,电源柜),单相(用作电灯)。
审美在三根火线中引出了一根来给灯提供电源
而其他的两根没有灯
所以他们就不乐意了呀
(这就是非对称负载)
要么三个都有灯,要么三个都没灯
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

andy给的那图和说明太专业了,我看不明白。
通俗点好,我现在的疑点就放在那电灯上了,先行检查之。
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

返回列表