这叫啥?
专业
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

恩,看来不是短路的问题
审美的描述很像:“中性点不接地的星形接线”
如果中性点不接地,在负载不对称的情况下中性线上是有电压的,各设备的工作都不正常
但将中性点接地后,就是“但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用”
说明线路没有问题,最有可能的就是负载不对称
有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用?
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

晕掉了 对小V的敬仰无以复加
小兔兔签名世界之窗T恤火暴热卖中!

TOP

短路方面,貌似一次发电,电压过高,烧坏了灯管,估计有可能是在那时有一相和零线熔在一块了。看来得复查一下看

变压--闸刀-配电箱,主干方面估计短路的可能性很小。如果一根火线和零线短路,那么上电后变压器就应该浮云了。看来我处理不来,看来得去供电所找专业人士亲自到现场才成,暂时的解决方案不长久也不安全啊。

感谢andy
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

1,非对称负载
你所采用的是星形接线方式,在正常情况(负载对称)时,中性线也就是零线是没有电压的
中性线有了电压,有可能是由于非对称负载造成的
比如A、B、C三个火线,N为零线
AN间安装了100W的灯泡,BN和CN间安装了60W的灯泡,此时就是非对称负载
中性线是有电压的
再比如:如果你在线路中引出了一路AN,用来给电视提供电源
那么再插上空调时,AN接的就是空调+电视,BN和CN上接的只有空调,负载不对称,中性线上有电压
2,断路已经排除,那么常见的问题就只剩下短路了
(不过我估计现在的维护都比较好,应该不会发生短路吧?)
我和同学讨论过,对于正常的工业用电,相电压是220V,而审美测得的相电压是330V(与工业用电的线电压380V接近)
因此怀疑某根火线与中性线发生短路,致使中性线带电、相电压接近线电压
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP

太复杂了,andy能说简单点吗?
你说的两种情况:1 非对称负载,比如???  2 短路?如何说法?
等下吧,我上个图,有图好说明白,我对电力故障方面实在不了解。

供电所调整过变压器,之后我们在闸刀处量电压(带负载,未拉闸刀)AN,BN,CN都为正常值,240V左右。但在配电箱处量(同样带负载,未关空开)AN,BN,CN为330V,333V.60V,此时空调和灯都无法正常工作,但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用。

从变压器-闸刀这段电压正常,那自然将疑点放到闸刀-配电箱,这段是一根四芯电缆的连接,如果发生短路(比如线路熔到一起),那么只要一上电,必然会造成变压器烧毁。但没有此情况,故排除,转到零线中断上。我们在配电箱处,下空开,将AN,BN,CN分别短接,在闸刀处量,都是通路,那证明四芯无一中断。

会不会是在配电箱接出的设备电源柜,或者是空调出了问题导致的非对称负载?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 18:53 编辑 ]
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入 我们
蹉跎错,消磨过,最是光阴化浮沫

TOP

进来学习一下

如谷之歌 扎根土里 与风共存 与种子越冬 与鸟歌颂

TOP

我承认大学前两年的大学物理我基本都逃课了
win7 旗舰版
IE8.0
KAV9.0.0.736
PCTools FW 6
---------------------
我们再也回不去了,对不对
俺的自留地,就是有点枯燥:lewisec.sinaapp.com

TOP

审美你都火线到这个阵地去了。。

TOP

学习了.....
等下一个天亮.把偷拍我看海的照片送我好吗?我喜欢我飞舞的头发.和飘着雨还是眺望的眼光

TOP

知识贴啊
2008年9月26日15:33:25
谈纷华而厌者,或见纷华而喜;语淡泊而欣者,或处淡泊而厌。

TOP

先来重述一下审美的问题,看看我有没有理解错误和审美需要补充的地方:
采用三相四线接线方式,测得火线A、B、C与中性线N之间的电压分别为:330V、330V、60V;
中性线N与地线E间存在180V的电压。
经检查,发现线路中所有导线均正常,没有断路现象。

我的一些思路:
有一个问题请问审美,是否采用了变压设备,将相电压升为330V?
1,如果没有
通常的低压配电系统中,相电压为220V,而线电压为380V;
中性线上存在电压180V,造成中性线带电的原因可能有:
1)CN线间存在非对称负载,比如引出了电灯或其他的用电设备;
2)CN间存在短路现象
如果是非对称负载问题,可以检查一下是否引出了导线用来给其他设备供电
如果是短路问题,理论上可以测一下A、B、C和地线之间的电流,应该有两相比较接近,而另一相差别较大,那么问题可能出现在这相上(此时再测中性线与地线间的电流,应与这一项接近,或处于同一个数量级上)
2,如果经变压后相电压为330V
也应该考虑短路问题(因为断路已确定不会发生,所以应考虑短路)
按照1中2)的方法测量,结果应相同或接近
但实际电压如果真这么高,建议审美不要测量。电压这么高,电流也一定很大,还是人身安全最重要。

如果想通过电流来判断是否存在短路,不知道这个方法是否可行:
使用同一批次的五号电池三节,在隔离电压后分别接入AN、BN、CN
此时应该有两个电流较小,一个电流较大,那么大电流的这两根线间就存在短路问题
(只是一个理论上的方法,实际可能因为电阻太大,电流没有意义了)

PS:这些也只是我的想法而已,不知道有没有什么地方理解的不对
书本上的都是理想的情况,在现实中也不一定试用
希望能对审美有帮助吧
只要你相信奇迹,你就会生活在奇迹之中...
If you believe in miracles, you will be in the miracle of life...

TOP