作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-25 17:58     标题: 请教电力方面问题,召唤andy同学(问题放出)

记得好像andy同学是这方面的,召唤一下。

问题:三相四线,在配电箱里量电压,火-零分别为:330V,330V,60V;而零线-地线的电压有180V,明显不正常。
原本判断是零线中断导致,但把关掉闸刀后,把任意一根火线和零线短接(三条火线分别和零线短接都试验过),在另一头用万用表量通断,都是通路,那证明火线和零线都没有断,郁闷了。
目前为了让空调设备正常工作,只有暂时把零线和地线短接。想请教andy同学,该如何检查处理?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 12:45 编辑 ]
作者: hblf    时间: 2008-9-25 17:59

电脑...算不算电力方面的啊 再咋也算相关专业经验吧
作者: 祢弥    时间: 2008-9-25 18:00

学灌水的路过了
作者: 八万    时间: 2008-9-25 18:03

要栽电线杆吗?
作者: fghxy    时间: 2008-9-25 18:06

LZ是否想找个水泵
作者: 412268499    时间: 2008-9-25 22:17

是否需要发电厂
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-25 23:02

严肃问题,利用水区的人气来问下,莫跑题先。
作者: Eillitrena    时间: 2008-9-25 23:08

帮审美高亮到30号吧
作者: 祢弥    时间: 2008-9-25 23:12

建议把问题贴出来先,路过的有人知道的话就回答一下
作者: hblf    时间: 2008-9-25 23:12

楼上是个好主意
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 08:38

来了来了~
不好意思啊审美
昨天有事,今天早上才上线
作者: fghxy    时间: 2008-9-26 08:51

原帖由 审美疲劳 于 2008-9-25 23:02 发表 http://bbs.ioage.com/cn/images/common/back.gif
严肃问题,利用水区的人气来问下,莫跑题先。

这里哪有人气,明明水汽嘛!http://bbs.ioage.com/cn/attachment.php?aid=52780&noupdate=yes
作者: april    时间: 2008-9-26 09:04

顶一下,期待LZ的问题。
作者: hblf    时间: 2008-9-26 09:46

唉 andy来了 审美估计又要到下午下班才会出现了
作者: mulao    时间: 2008-9-26 10:11

砖家终于来了
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 12:36

编辑了一下,放到一楼了。顶一下
作者: april    时间: 2008-9-26 13:16

问题:三相四线,在配电箱里量电压,火-零分别为:330V,330V,60V;而零线-地线的电压有180V,明显不正常。
原本判断是零线中断导致,但把关掉闸刀后,把任意一根火线和零线短接(三条火线分别和零线短接都试验过),在另一头用万用表量通断,都是通路,那证明火线和零线都没有断,郁闷了。


楼下回答
作者: 168    时间: 2008-9-26 13:17

小虫子只是来爬爬
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 15:20

先来重述一下审美的问题,看看我有没有理解错误和审美需要补充的地方:
采用三相四线接线方式,测得火线A、B、C与中性线N之间的电压分别为:330V、330V、60V;
中性线N与地线E间存在180V的电压。
经检查,发现线路中所有导线均正常,没有断路现象。

我的一些思路:
有一个问题请问审美,是否采用了变压设备,将相电压升为330V?
1,如果没有
通常的低压配电系统中,相电压为220V,而线电压为380V;
中性线上存在电压180V,造成中性线带电的原因可能有:
1)CN线间存在非对称负载,比如引出了电灯或其他的用电设备;
2)CN间存在短路现象
如果是非对称负载问题,可以检查一下是否引出了导线用来给其他设备供电
如果是短路问题,理论上可以测一下A、B、C和地线之间的电流,应该有两相比较接近,而另一相差别较大,那么问题可能出现在这相上(此时再测中性线与地线间的电流,应与这一项接近,或处于同一个数量级上)
2,如果经变压后相电压为330V
也应该考虑短路问题(因为断路已确定不会发生,所以应考虑短路)
按照1中2)的方法测量,结果应相同或接近
但实际电压如果真这么高,建议审美不要测量。电压这么高,电流也一定很大,还是人身安全最重要。

如果想通过电流来判断是否存在短路,不知道这个方法是否可行:
使用同一批次的五号电池三节,在隔离电压后分别接入AN、BN、CN
此时应该有两个电流较小,一个电流较大,那么大电流的这两根线间就存在短路问题
(只是一个理论上的方法,实际可能因为电阻太大,电流没有意义了)

PS:这些也只是我的想法而已,不知道有没有什么地方理解的不对
书本上的都是理想的情况,在现实中也不一定试用
希望能对审美有帮助吧
作者: carpenterlyf    时间: 2008-9-26 15:33

知识贴啊
2008年9月26日15:33:25
作者: princess    时间: 2008-9-26 15:39

学习了.....
作者: 我在    时间: 2008-9-26 15:46

审美你都火线到这个阵地去了。。
作者: hblf    时间: 2008-9-26 18:04

我承认大学前两年的大学物理我基本都逃课了
作者: 祢弥    时间: 2008-9-26 18:33

进来学习一下
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 18:34

太复杂了,andy能说简单点吗?
你说的两种情况:1 非对称负载,比如???  2 短路?如何说法?
等下吧,我上个图,有图好说明白,我对电力故障方面实在不了解。

供电所调整过变压器,之后我们在闸刀处量电压(带负载,未拉闸刀)AN,BN,CN都为正常值,240V左右。但在配电箱处量(同样带负载,未关空开)AN,BN,CN为330V,333V.60V,此时空调和灯都无法正常工作,但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用。

从变压器-闸刀这段电压正常,那自然将疑点放到闸刀-配电箱,这段是一根四芯电缆的连接,如果发生短路(比如线路熔到一起),那么只要一上电,必然会造成变压器烧毁。但没有此情况,故排除,转到零线中断上。我们在配电箱处,下空开,将AN,BN,CN分别短接,在闸刀处量,都是通路,那证明四芯无一中断。

会不会是在配电箱接出的设备电源柜,或者是空调出了问题导致的非对称负载?

[ 本帖最后由 审美疲劳 于 2008-9-26 18:53 编辑 ]
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 18:57

1,非对称负载
你所采用的是星形接线方式,在正常情况(负载对称)时,中性线也就是零线是没有电压的
中性线有了电压,有可能是由于非对称负载造成的
比如A、B、C三个火线,N为零线
AN间安装了100W的灯泡,BN和CN间安装了60W的灯泡,此时就是非对称负载
中性线是有电压的
再比如:如果你在线路中引出了一路AN,用来给电视提供电源
那么再插上空调时,AN接的就是空调+电视,BN和CN上接的只有空调,负载不对称,中性线上有电压
2,断路已经排除,那么常见的问题就只剩下短路了
(不过我估计现在的维护都比较好,应该不会发生短路吧?)
我和同学讨论过,对于正常的工业用电,相电压是220V,而审美测得的相电压是330V(与工业用电的线电压380V接近)
因此怀疑某根火线与中性线发生短路,致使中性线带电、相电压接近线电压
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 19:12

短路方面,貌似一次发电,电压过高,烧坏了灯管,估计有可能是在那时有一相和零线熔在一块了。看来得复查一下看

变压--闸刀-配电箱,主干方面估计短路的可能性很小。如果一根火线和零线短路,那么上电后变压器就应该浮云了。看来我处理不来,看来得去供电所找专业人士亲自到现场才成,暂时的解决方案不长久也不安全啊。

感谢andy
作者: zhangliang231    时间: 2008-9-26 19:15

晕掉了 对小V的敬仰无以复加
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:17

恩,看来不是短路的问题
审美的描述很像:“中性点不接地的星形接线”
如果中性点不接地,在负载不对称的情况下中性线上是有电压的,各设备的工作都不正常
但将中性点接地后,就是“但只要将用一根铜线将零线和地线短接,设备就能正常使用”
说明线路没有问题,最有可能的就是负载不对称
有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用?
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 19:17

这叫啥?
专业
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:19

检查一下有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用
如果有,很有可能就是由于它造成的负载不匹配
在中性线带电压的情况下将其接地确实不是长久的处理方法
还有,电压那么高,审美要小心呀
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:23

[attach]53100[/attach]
这就是星形连接的示意图

当有中线的三相四线供电系统与不对称三相负载相连接时,若端线和中线的阻抗与负载阻抗相比可以忽略不计时,则负载中性点N与电源中性点n因有导线连接而电位相等,于是三相负载的相电压总是与电源的相电压相等,而与负载的大小及是否对称都无关。此时由各相电压和各相阻抗求得各相的电流因三相阻抗ZΑ、ZB、ZC不相等,此三相电流是非对称的,并且中线电流夒N=夒a+夒b+夒c也将不等于零。为了减少三相四线供电系统的中线电流,应力求三相负载对称。对没有中线的三相三线供电系统来说,负载中性点N的电位不再能保证与电源中性点n 的电位一致,因此将出现中性点位移现象(见中性点)。

审美可以看看这里:http://bbs.ccit.edu.cn/kepu/100k/read.php?tid=1786

[ 本帖最后由 vicandy 于 2008-9-26 19:25 编辑 ]
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 19:33

星形接线??能举个例子吗?比如

在配电箱处,一个总空开是控制电路通断,之后的空开分别是三相(用作空调,电源柜),单相(用作电灯)。
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:37

把电灯打碎试试看
(估计就是电灯的问题)
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:40

检查一下有没有从星形接线中引出一对火线和零线用作他用
如果有,很有可能就是由于它造成的负载不匹配

审美在三根火线中引出了一根来给灯提供电源
而其他的两根没有灯
所以他们就不乐意了呀
(这就是非对称负载)
要么三个都有灯,要么三个都没灯
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 19:41

andy给的那图和说明太专业了,我看不明白。
通俗点好,我现在的疑点就放在那电灯上了,先行检查之。
作者: 八万    时间: 2008-9-26 19:44

太高深了,俺还是拉着旺财找找电线杆,摆个算卦摊儿,给大伙说说相对论去
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 19:58

怎么样了审美?
把灯泡拧下来试试
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 20:30


刚才去超市买饮料去了,电灯的话要明天才检查。

PS  术业有专攻, 八万同学等下开帖讨论下宇宙诞生也不错。
作者: vicandy    时间: 2008-9-26 20:35

希望审美的问题早点解决哈~
根据你给的示意图来看,应该是负载不对称造成的
除了电灯之外,还要检查电源柜中有没有使用两相的设备
对于电灯、电视等两相电源的设备,可以给他们单独提供电源
这样两相的专用两相,三相的专用三相,就不会出现负载不对称的问题了
作者: 审美疲劳    时间: 2008-9-26 20:42

一般都是空调,电源柜用三相,电灯用单相,两相的负载没有的。感谢andy
有了思路,就更容易排查了。